АвторСообщение
9 340
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:46 —
Мне не ясно. Ты имеешь ввиду так:
* L-N пришли со столба
* Четырёхполюсный автомат
* Свой контур PE и система TT?

Или:
* L-PEN пришли со столба
* PEN повторно заземляем, получаем TN-C-S
* Делим на PE и N
* Ставим на L-N четырёхполюсный автомат?

Третьего варианта не дано просто. Ведь PEN разрывать нельзя.
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:09 —
Да я вроде все сказал.
Правила и шкурный вопрос часто расходятся.
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Редактировалось 3 раз (а), последний раз jlbytw  
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:20 —
jlbytw: По правилам нельзя, а мне доводилось спасать таким образом технику, и не раз. В этом мире каждый сам за себя
А у меня были случаи пожаров и смертей людей. Поэтому я хрень никогда не буду советовать.
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:28 —
cs-cs: А у меня были случаи пожаров и смертей людей. Поэтому я хрень никогда не буду советовать.
Эта хрень при качественно сделанном контуре спасет и от пожара, и технику защитит. Поверь, я видел всякое.
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете модерировать этот форум
Вы можете модерировать эту тему
тем на странице: